土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 北京发布电动汽车充电站标准化指导性技术文件

北京发布电动汽车充电站标准化指导性技术文件

发布于:2010-08-02 20:55:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2010年8月1日
    新能源汽车是未来的发展方向,但要让新能源汽车“跑”起来,配套和保障不可或缺。北京市即将在航天桥、马家楼、小营、四惠等地开建电动汽车充电站,另外,北京市质监局近日发布《电动汽车电能供给与保障技术规范充电站》的标准化指导性技术文件。

该标准由北京理工大学电动车辆国家工程试验室制定,北京市质量技术监督局颁布实施。规定中根据动力蓄电池存储能量、充电服务能力将充电站分为四级。

而四级充电站的蓄电池存储能量要求每天可以为40台次以下大中型商用车,或100台次以下乘用车提供电池更换或充电服务。另外,标准对安全的要求也格外严格。比如:充电站充电机附近应设防撞柱或防撞栏,高度不低于0.8米。充电机的充电连接器放置处应有明显的文字标识和警示标识。充电站要在醒目位置张贴安全警告标识、消防安全标志和图像采集区域标志,并设置火灾自动报警装置。充电区、电池存储区等场所还要设置可燃气体报警系统。与加油加气站共建的充电站,电池充电设备、电池更换设施与危险性设备爆炸危险区域边界线、柴油设备外缘的距离均不得小于3米。

此外,标准还对充电站的行车道和停车位作了规定。充电站的入口和出口应分开设置,站内车道宽度不小于4米,站内的道路转弯半径不宜小于9米。据了解,该标准已正式颁布实施,航天桥将率先建立电动汽车充电站。

以上转自BTV在线

有此文件的同行们请与大家分享哦,谢谢!

[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-2 21:16 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alvinfish
    alvinfish 沙发
    2012-12-20 11:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • powertiger-mm
    powertiger-mm 板凳
    北京首部电动汽车四级充电站标准出台
    2010年07月27日
    本报讯(记者杨滨)市质监局今天发布《电动汽车充电站电能供给与保障技术规范》标准化指导性技术文件,该标准将为即将开工建设的航天桥、马家楼、小营、四惠等充电站提供切实可行的技术依据。

    吸收奥运会充电站经验,北京目前正在大力发展以纯电动汽车为主的新能源汽车产业,作为电动汽车发展的重要基础设施,充电站的标准化、规模化建设将有助于电动汽车产业的发展和商业化应用。
    《电动汽车充电站》标准以市科委支持的科研课题为基础,在“标准”各编制单位的通力协作下,通过总结奥运会充电站示范建设的经验,结合北京充电站后续发展的需要,重点提出了北京在建设充电站时的选址要求,规定了充电站应具备的基本功能、充电站的构成以及应符合的具体技术要求,并明确了充电站的施工与验收要求。
      充电站分为四级
      根据该标准,汽车充电站根据动力蓄电池存储能量、为汽车充电服务的能力将充电站分为四级,一级充电站的蓄电池存储能量不小于6800kWh,或单路配电容量不小于5000kVA。一般可以日提供200台次以上大中型商用车的电池更换或充电服务,或可以提供500台次以上乘用车的电池更换或充电服务。而四级充电站的电池存储能量小于1700kWh,或单路配电容量小于1000kVA 的充电站。可以日提供40台次以下大中型商用车的电池更换或充电服务,或可以提供100台次以下乘用车的电池更换或充电服务。
      充电站靠近公共设施
      充电站选址应符合城市电网规划的要求,满足电力系统对电力平衡、供电可靠性、电能质量、自动化等方面的要求。充电站宜与现有的公共服务设施合建,充电站建设应进行交通影响评价。城区内的充电站,宜靠近城市道路,不宜设置在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。公交用电动汽车充电站宜设置在公交场站设施内。其他专用电动汽车充电站宜设置在相应的停靠站内。
    以上转自搜狐新闻
    2010-08-02 21:21:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.15 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑照明与节能设计

论文简介: 建筑照明与节能设计,强制性规范阐述 附件名:2010821280752189157.zip 文件大小:88K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10