土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于爆炸危险区储罐上的棚子的防雷问题

关于爆炸危险区储罐上的棚子的防雷问题

发布于:2005-11-11 11:29:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有几个壁厚8mm的化工储罐,位于室外爆炸危险区附加二区,内装乙二醇之类液体,上面没有呼吸阀。设计利用储罐罐壁作为防雷装置。
后来,甲方为了不上市室外喷水降温系统,在储罐上搭了个金属罩棚遮挡阳光,没想到却惹来了麻烦。参加验收的专家认为这是二区的建筑物,属于二类防雷建筑,因为罩棚屋面钢板不够厚,还必须另加避雷带。甲方不服,因为不加罩棚已经满足了防雷要求,加了个罩棚应该是更安全了,不知道为什么反倒通不过验收。
我也感到有些茫然,请各位指教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    金属罩棚,有顶无墙建构筑物.
    2006-08-21 16:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳

    先查GB50058-1992.再查防雷规范.
    2006-08-15 13:47:15

    回复 举报
    赞同0