土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于爆炸危险区储罐上的棚子的防雷问题

关于爆炸危险区储罐上的棚子的防雷问题

发布于:2005-11-11 11:29:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有几个壁厚8mm的化工储罐,位于室外爆炸危险区附加二区,内装乙二醇之类液体,上面没有呼吸阀。设计利用储罐罐壁作为防雷装置。
后来,甲方为了不上市室外喷水降温系统,在储罐上搭了个金属罩棚遮挡阳光,没想到却惹来了麻烦。参加验收的专家认为这是二区的建筑物,属于二类防雷建筑,因为罩棚屋面钢板不够厚,还必须另加避雷带。甲方不服,因为不加罩棚已经满足了防雷要求,加了个罩棚应该是更安全了,不知道为什么反倒通不过验收。
我也感到有些茫然,请各位指教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    金属罩棚,有顶无墙建构筑物.
    2006-08-21 16:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳

    先查GB50058-1992.再查防雷规范.
    2006-08-15 13:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种情况消防报警探测器该如何设置

五星级酒店的一个会议房,天花吊顶,有高度差别,相差不超0.5m,探测器是设置在最高的天花板内还是低处的天花板内还是各高度兼设置呢?

回帖成功

经验值 +10