论文简介:

坝址区地处辛庄河上游,地形上呈两侧高中间低的箕形洼地,地貌形态以丘陵地貌和河谷地貌为主。
主坝、溢洪道地质情况简述如下:
(一)主坝
主坝分北坝段和南坝段两段,北坝段座于辛庄河主河床,南坝段座于剥蚀残丘、残山之上。
北坝段心墙填筑土为含砂砾质壤土,呈浅棕褐色~棕褐色,局部有少量呈灰褐、灰黑等杂色,湿~饱和,可塑~硬塑状态,上部局部呈坚硬或硬塑状,局部粘性较强。心墙壤土干密度平均值为1.70g/cm3;上游砂壳主要由砾质粗砂构成,局部为细砾砂,干密度平均值为1.50g/cm3,呈松散~稍密状态;下游砂壳主要由砾质粗砂构成,局部为细砾砂,干密度平均值为1.47g/cm3,呈松散~稍密状态。南坝段心墙为含砂质壤土,湿~饱和,可塑状态。壤土干密度平均值为1.58g/cm3;砂壳主要由砾质粗砂构成,局部为细砾砂,呈松散~稍密状态。
根据一般工程土类分级标准,上下游砂壳属Ⅳ类土,心墙属Ⅲ类土。