土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3D3S空间任意结构做“丫”字雨篷的问题

3D3S空间任意结构做“丫”字雨篷的问题

发布于:2005-11-11 10:33:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
俺做一个立柱高3.5米,柱距6米,一边悬臂5米一边悬臂3米的“丫”字形雨篷(如图中所示),俺的操作步骤如下:
空间任意结构——在XY坐标系内用CAD画线——定义线成杆件(柱等截面H型钢,悬臂梁变截面H型钢)——选择结构体系(平面框架)——定义支座约束为刚接——改变截面方位——杆件相交处打断——平面外计算长度系数取1——布置恒活风单元荷载——布置地震荷载并运行,到这一部软件提示:“可能节点4(注:节点4为悬臂梁端部顶点)有错误,引起结构约束不足,总刚分解失败,停止运行!”请老兄给解惑,呵呵,谢谢。

1131676428418.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zkmb
    zkmb 沙发
    好像你建模型有问题吧,你在X-Y面建模型,3D3S一定要在X-Y-Z内建模型,而且Z方向表示高度方向!
    2008-04-23 15:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • xuqingwy
    xuqingwy 板凳
    相交构件应打断
    2007-07-01 16:28:01

    回复 举报
    赞同0