剪刀楼梯与合用前室防烟

发布于:2010-08-02 17:28:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、
凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?

未命名.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • dper80
    dper80 沙发
    路过
    学习了
    2011-12-02 14:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • szhp54
    szhp54 板凳
    并楼主:

    你得先看看裙房核心筒的建筑布置图,如果该建筑裙房上部住宅部分的人员疏散有独立的通道(不与裙房的任何部分发生关系)直通室外,上部可按住宅建筑考虑,即没有超过100米,有条件的可考虑自然排烟。裙房部分仍按公建考虑。不过该做法在一些地区还没有明确规定,但消法的新讨论稿已有阐述,在广东等地消防部门也已有文。如果你设计的地方没有行文,可以与当地消防局沟通,作上述解释,应该可以的。

    [ 本帖最后由 szhp54 于 2011-11-23 09:59 编辑 ]
    2011-11-23 09:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场是 采用自然排烟问题

现有超过50米一类商住楼,下部裙房有4层商业,一至三层每层约4000平米,每层分3个防火分区,四层1000平米,商业开窗面较多,能满足大于百分之二,也能满足自然排烟口距防烟分区最远点小于30米条件,这种情况能做自然排烟吗?有种看法是 ,对于超50米一类共建,仅考虑楼梯间和前室不能自然通风防烟,而对其房间内的排烟没有限制我问了不同的人,有人认为可以,另外人则反对希望大家指点指点啊,[ 本帖最后由 narna 于 2010-8-2 17:01 编辑