商场是 采用自然排烟问题现有超过50米一类商住楼,下部裙房有4层商业,一至三层每层约4000平米,每层分3个防火分区,四层1000平米,商业开窗面较多,能满足大于百分之二,也能满足自然排烟口距防烟分区最远点小于30米条件,这种情况能做自然排烟吗?有种看法是 ,对于超50米一类共建,仅考虑楼梯间和前室不能自然通风防烟,而对其房间内的排烟没有限制我问了不同的人,有人认为可以,另外人则反对希望大家指点指点啊,[ 本帖最后由 narna 于 2010-8-2 17:01 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句学习了
回复 举报
你得先看看裙房核心筒的建筑布置图,如果该建筑裙房上部住宅部分的人员疏散有独立的通道(不与裙房的任何部分发生关系)直通室外,上部可按住宅建筑考虑,即没有超过100米,有条件的可考虑自然排烟。裙房部分仍按公建考虑。不过该做法在一些地区还没有明确规定,但消法的新讨论稿已有阐述,在广东等地消防部门也已有文。如果你设计的地方没有行文,可以与当地消防局沟通,作上述解释,应该可以的。