有一工程,五层框架,一层人防地下室结构,此工程的难点在于它的建筑场地局部原为拟建的高层建筑,桩基已打,后来没有建,,使得新建建筑基础条件不一致,已打桩基的地方由于挤土效应,地基条件有所改善,而未打桩基的地方地质条件稍差,请各位高手指点一下对此基础的处理方法和可行的方案。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hzsfm88
    hzsfm88 沙发
    我是设计院的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-05-25 19:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • explorer_2005
    explorer_2005 板凳
    非常感谢各位的讨论,现在经过讨论,所采用的处理方法基本上同5楼兄所说的方法,基础做肋梁式筏形基础,并且基础做的刚一些,以平衡地基承载力略微不同的差异,等基础做完后本人会把文件上传。不知道还有其他的方案否?