土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正,负序电流

正,负序电流

发布于:2005-11-11 09:50:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请哪位高手解释正,负序电流的含义?由哪些负载引起的?
  • lbf568123
    lbf568123 沙发
    正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。
    只要是三相系统,一般针对三相三线制的电机回路,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
    当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
    下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
    从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
    1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。

    2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
    3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。


    总之,零序电流通常作为漏电故障判断的参数;
    负序电流常作为电机故障判断;
    正序电流对电机运行质量是一种评估。

    注意了:
    Ia+Ib+Ic=0与三相对称不是一回事;
    Ia+Ib+Ic=0时,三相仍可能不对称。

    三相不平衡与零序电流不可混淆呀!
    三相不平衡时,不一定会有零序电流的;
    同样有零序电流时,三相仍可能为对称的。
    两者不能混淆!
    2007-07-14 17:51:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求手册的第三板电子板

求手册的第三板电子板

回帖成功

经验值 +10