频敏变阻器可用在定子上吗?
频敏变阻器可用在定子上吗?
我们这里一台37KW8级绕线式电机,烧毁,启动方式是频敏变阻器启动,现换了一台同规格的鼠笼式电机,那么我们可以把频敏变阻器串接在定子上启动吗?接线方式:把转子线拆除,从定子主接触器下口并线到频敏变阻器,原电机定子线不动。
发布于
2010-08-02 11:48:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
好好学习,天天向上!!!!
2010-08-02 23:32:02
来自 PC
评论
举报
blj0996
我看了频敏的铭牌电流是128A的,电压看不清楚,如果电压够得话,也不能用吗?定子的频率是速度越低频率越低吗?