发布于:2005-11-10 17:43:10
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zmhaax
沙发
安装时最好放到最下面!防止热影响!再就是尽量防止太阳的直接照射!照射的话夏天里面温度要超过60度
2006-03-15 21:46:15
赞同0
-
xiongbng
板凳
我们做的很多台变频器在一个房间里都装空调了,保证环境温度不超过40度。建议对于变频器使用的环境温度要有考虑。
2006-03-15 17:16:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报