23日上午
11. 若该厂10KV系统有功计算负荷4000Kw,无功计算负荷为3000KVar,其年平均有功负荷系统0.75,年平均无功负荷0.8,如果用并联电容将其功率因数补偿到0.95计算应加并联电容容量
A 1419 KVar B 1660 KVar C 2213 KVar D 1809 KVar
参考答案:C
12. 若10KVA系数所选并联电容额定电流88A,是计算电容回路电流及导体长期允许截留量应不小于下列
A 88A B 118.8A C 132A D 100A
参考答案:C
13. 说明该并联电容组应采用下列哪几种接地方式:
A 三角形接地
B 中性点不接地形式或双星型接线
C 中性点经消弧线圈接地星型接线
D 中性点直接接地星型接地
参考答案:B
14. 该并联电容组内无串联段,当采用单星型接线时应配置下列哪种保护:
A 可装置电压差动保护
B 可装置开口三角电压保护
C 可装置中性点不平衡电流保护
D 可装置电压差动保护和差流保护
参考答案:B
某县在城网改造中拟将至污水处理站的12KM10KV架空导线换为交联聚氯乙烯绝缘电缆,采用隧道内与其他电流一起敷设,该线路正常负荷2MKV.功率因数0.9交联聚氯乙烯铝芯电缆在空气敷设
50mm 70mm 95mm 120mm
流量 145A 190A 215A 240A
٧(Ω/KM) 0.64 0.46 0.34 0.253
X(Ω/KM) 0.082 0.079 0.076 0.076
15. 已知线路电源侧短路电流15KA,保护动作时间0.15S,保护电流热稳定系数77。电流综合修正系数0.8要求电流末段压降不大于7%,计算10KV电流截面
A 50 B 70 C 95 D 120
参考答案:D
16.已知污水处理10KV电源中性点经消弧线圈接地,请问电缆绝缘水平最经济合理应取多少,说明原因
A 6/10KV B 10/10KV C 8.7/10KV D 6.3/10KV
参考答案:C
17. 10KV中型消弧线圈接地,电流新对地雷电冲击耐受电压峰值要求为下列何值,说明原因。
A 60KV B 75KV C 80KV D 95KV
参考答案:B
某企变电所,金线电压35KV,经降压变压器后,以10KV向厂区高压电气设备及用户供电,再经10/0.4KV配电变压器向附近低压用户供电。
19.现已知10系统全部以电缆馈电,其中截面95mm2的电流纵长15KM,截面120 mm2的长10KM,试计算10KV系统单相接电容电流最接近下列那些数值:
A 21A B 27A C 30A D 35A
参考答案:C
20. 假设上述系统单相接地电容电流计算值为32A,若需在接地故障下运行时,试分析10KV系统选择下列那种中性点接地方式最合适,请说明原因
A 不接地 B 直接接地 C 高阻抗接地 D 消弧线圈接地
参考答案:D
21. 上述变电所接地网如5-1所示,如果土地电阻率ρ=30000Ω.com,估算该接地网工频接地电阻最接近下列哪值
A R=265Ω B R=3Ω C R=9Ω D R=300Ω
参考答案:B
22. 变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,一电动机额定电压为380V,用3*50+1*25 mm2电缆供电。已知该电缆单位长度的相保电阻RL=1.59Ω/KM。当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻抗忽,略电缆感抗),最接近下列哪值
A UC=110V B UC=147V C UC=253V D UC=220V
参考答案:B
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
gyong_0
沙发
题目应该是真的,可惜不全啊!
2008-03-05 08:07:05
赞同0
-
ontimewhq
板凳
如楼上所计算的,最小需要1896KVA,当然是需要大于了,答案当然是C!
2007-08-07 16:15:07
赞同0
加载更多楼主能多共享一点吗?
回复 举报