土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教关于超市应急照明的问题

请教关于超市应急照明的问题

发布于:2005-11-10 16:49:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
问个问题啊,大型超市备用照明采用双电源供电,但发生火灾时要切断双电源,这时只设疏散照明可不可以?还要不要设其它应急照明啊?谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wwt56
    wwt56 沙发
    一般照明为主供供电,应急照明为双电源供电,而应急灯和疏散照明灯除了双电源供电外还要自备电池,在外电都切断时用自备电池自供电.
    2005-11-11 12:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • alian751206
    alian751206 板凳
    大型超市照明负荷为一级负荷,两路电源供电,全部灯具为备用电源.所以用双电源.但它不属于消防负荷,所以要切断消防负荷啊,有什么不对吗?
    2005-11-11 02:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED节能照明 政策扶持前景广阔

LED节能照明 政策扶持前景广阔 2005-11-10 这篇文章被阅读了< 3 >次 十一五规划指出,由于我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约,必须加快转变经济增长方式,促进经济发展与人口、资源、环境相协调,实现可持续发展。节约能源已经成为我国的一项基本国策。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,LED不依靠灯丝发热来发光,能量转化效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,相比荧光灯,LED也可以达到50%的节能效果,LED采用固体封装,结构牢固,寿命达10万小时,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。在环保方面,用LED替代荧光灯,避免了荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。中国绿色照明工程促进项目办公室做过一个专项调查,我国照明用电每年在3000亿度以上,用LED取代全部白炽灯或部分取代荧光灯,节省1/3的照明用电,就意味着节约1000亿度,相当于一个总投资超过2000亿三峡工程全年的发电量。这对能源十分紧张的中国来说,无疑具有十分重要的意义。除了普通照明之外,LED作为最尖端的广电技术,还能运用于手机、液晶背光、按键、信号设备、大型显示屏等多个领域。