土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 横流冷却塔的独特应用

横流冷却塔的独特应用

发布于:2005-11-10 15:56:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同.
其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如:
1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却)
由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔.
良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
2)在污水场合, 横流塔可以采用网格填料,并且可以随时方便清理,不用停机;(逆流塔虽然可以采用网格填料, 但清理就有问题. 而且,实际工程中,污水往往伴随高温, 因此横流塔可以双管齐下.
比如,上述的APP金光集团为全世界规模最大的造纸集团, 几乎全部采用良机的横流塔设计, 在污水和高温水方面, 处理效果很好.
上海良机
工程部
李 天
TEL: 0086 21 57609600 FAX: 0086 21 57609466
MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wankexin
    wankexin 沙发
    上面错了,是配750RT的离心机,是否有问题呢?
    2007-09-09 23:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • wankexin
    wankexin 板凳
    LRC-LNS-1000配700RT的离心机是否有问题呢?
    2007-09-09 23:56:09

    回复 举报
    赞同0