土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器铁芯故障判断与消除(转贴)

变压器铁芯故障判断与消除(转贴)

发布于:2005-11-10 15:29:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可*接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。


1 铁芯正常时需要一点接地的原因


变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯不可*接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可*接地。


铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。


当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。


变压器铁芯只有一点接地,才是可*的正常接地。即铁芯必须接地,且必须是一点接地。


铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于附件和外界因素引起多点接地。


2 铁芯多点接地类型


(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成多点接地。


(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成多点接地。


(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。


(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。


(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成多点接地。


(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。


(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。


(8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    lz辛苦了。说的非常对,学习了。:victory: :victory: :time: :time: :call: :call:
    2009-10-07 21:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • cumt1011dq
    cumt1011dq 板凳
    学习了,呵呵,。。。。。。
    2009-07-12 00:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11.5变压器讲座:纸做的变压器-南京站

主题:纸做的变压器内容:变压器历史、变压器结构、变压器与纸、变压器与中电地点:南京艺术学院设计学院三楼时间:20005年11月12日下午2:30敬告:中电电气集团公司将现场提供工作机会 实习会、讲座后现场招募等。有意者,可携带“中电电气变压器产品改进创意大赛”作品参加,有惊喜。现场将有“先锋书店”会员卡8折限量发售 ,主办方保留解释权。

回帖成功

经验值 +10