一、高压电缆头的基本要求
电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:
1.线芯联接好
主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;
应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。
2.绝缘性能好
电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。
★电场分布原理
高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场。
也就是说,正常电缆的电场只有
从(铜)导线沿半径向(铜)屏蔽层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线),电场分布是均匀的。图中闪烁的箭头表示电场的电力线
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句-
zhaodenghua123
沙发
即使一个不太熟练的工人照着说明书,多花点时间一样可以做好的。对于纸绝缘电缆要求就好些了。而且作好后须做耐压试验呀?
2009-09-03 16:53:03
赞同0
-
down_happy
板凳
很好很全面的高压电缆头制作技术,找了很多资料看都没有明白的道理,在这里消化了,真的谢谢楼主了
2009-08-21 07:54:21
赞同0