防雷器的主要技术参数

1.标称电压Un
  与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

  2.额定电压Uc
  能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

  3.额定放电电流Isn
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  4.最大放电电流Imax
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  5.电压保护级别Up
  保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

  6.响应时间tA
  主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

  7.数据传输速率Vs
  表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

  8.插入损耗Ae
  在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

  9.回波损耗Ar
  表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参
摘自网上
  • xmznt
    xmznt 沙发
    防雷器的主要技术参数发得好,支持!
    2005-11-10 20:52:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压交流熔断器的选择

型式的选择  1.在3~35kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器, 此类熔断器在熔体熔断产生电弧时, 需要等待电流过零时才能开断电路,无限流作用。常用的型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。RW 10- 35/0.5 型为保护区35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。