土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 问一个关于筏板基础沉降的问题

问一个关于筏板基础沉降的问题

发布于:2005-11-10 12:36:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
筏板基础沉降计算时,如果基础宽度B取为整个筏板基础的宽度
那么计算深度Zn就会非常大
而沉降量和计算深度是Zn紧密相关的
也就是说,基础宽度越大,计算深度就越深,沉降量就越大
比如我的筏板宽度14.2米,那计算深度就20.43米
以这个深度算下来的最终沉降量达到了350mm,实在太恐怖了
请问大家关于筏板基础的沉降计算,和普通独立基础的沉降计算,是不是有什么区别呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyw1600
    zyw1600 沙发
    这个论题很好,近期我做一个多层住宅,地下土质不好,应业主要求做筏板基础。岂料抗震审查那些老学究要我提供地基变形验算书。呵呵那位朋友能清楚该如何答复?尤其是该怎样进行基形验算?期待高人回复
    2007-11-18 22:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • bluesky-ty
    bluesky-ty 板凳
    看贴回贴,我做的工程还没有需进行沉降验算的。
    2007-03-22 19:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 641 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手做桩基础(需要前辈的指导啊!)

我最近做了个3层综合楼,柱距6m*7m.虽然荷载不大,但是是在水溏上,需要打桩!桩长12m到好土,桩为摩擦端承桩400*400预制方桩(有标准图籍)。勘探设置了6个点,我取最不利计算并按建筑桩基技术规范得基桩竖向承载力设计值为849KN(rs=rp=1.6)按建筑地基基础设计规范得基桩竖向承载力特征值要小点(因为都取rs=rp=2.0)我是第一次做,老师傅说按设计值做!下面电算:3层纯框架结构,TAT很快搞定,我把荷载传下去!荷载不大,最大1200KN,最小500KN左右(TAT的1.0恒+0.5活的荷载)按自动生成桩得到一个桩布置图,发现力大的柱子3根桩,小的一根桩,按承载力的话根本不需要3根桩,我分析是沉降控制的!我看了沉降图,发现吻合的不错(最大沉降28mm,就有一出相临基础沉降差为12mm,柱距4000mm,为0.003L>0.002L),有点不足,我又按自己布置桩数,在沉降差大的地方加了根桩(最后满足得很好)!!最后我又看书看规范看图籍自己手算了验证了电算了结果!也请教了老师傅!!但是,我刚刚毕业,第一次做桩基础,虽然我的桩基础比较简单,基本都是轴压的!但是我还比较担心!都快出图了,我还想保守点!(严格按规范来,但是怕没做过漏了什么!)我算了一下,最多一个柱下3根桩,加起来一共80来根桩(12m长,400mm*400mm预制的)有的是我怕多加的(算得话根本不需要)我看了一下,也没加多少根!!加了以后自己安心多了,我想的是(多加几根小桩也花不了多少钱,但是却能大大提高基础的安全度,且以后加层也未必不可(题外话))!!最后我想问的是:作为第一次做桩基础的我,有这样的想法可不可取?因为是第一次做,我很重视,花了很多时间,看了很多书,计算了很多,并且电算和手算结合起来考虑,感觉做下来学了不少东西,对桩基础有了比较深刻的了解!但是还有很多东西要学!我也知道桩基础很难啊,而且很多经验性的东西我是没有的,第一次做,我心里也没底,希望前辈们能给点意见啊!比如(试桩等等什么的)快出图了,心里急啊!!!或大家有没有做过桩基础的经验和心得啊,一起交流交流啊!!!

回帖成功

经验值 +10