土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ IV类地下停车库喷淋问题

IV类地下停车库喷淋问题

发布于:2005-11-10 12:35:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一小区,有数个地下停车库,分三处从室外环网进水,要不要考虑系统加压?喷淋压力一般不小于多大?有谁做过,告知,谢了
  • airwwj
    airwwj 沙发
    估计消火栓系统不需要加压了,但是喷林的话估计市政给水是压力肯定不够的。要加压,我做过一个的,系统压力0.45MPa
    2005-11-10 16:38:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷减压的疑问

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001中第8.0.5款 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。但是不论是用最不利面积法计算还是用特性系数法计算,最不利喷头到最后一个计算喷头处的水头损失都有0.2MPa左右,加上0.1MPa的最不利喷头工作压力,那也就是说,最上一层配水管至少需要>0.3MPa的压力,那么最不利层以下各层的压力很容易超过0.4MPa的,难道每层都减压吗?

回帖成功

经验值 +10