土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一关于室内消火栓的简单问题

请教一关于室内消火栓的简单问题

发布于:2005-11-10 11:10:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》8.6.2 八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
根据此条,要是我想在屋顶设供室内消火栓使用的消防水箱,那岂不是我要把水箱垫高10m才能保证屋顶检查用消火栓的出口静压?有没有什么其他的解决途径?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • awbawbawb-001
    awbawbawb-001 沙发
    你那的楼房没有上屋面的楼梯间吗?如果有可以放在楼梯间顶啊~~第一能保证顶层的消火栓口压力,第二能满足试验消火栓的试验要求~~就算不考虑这些,由于水箱出水管及其配件的安装也要求架高些安装的
    2005-11-10 13:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • ylw94
    ylw94 板凳
    呵呵,多看看后面的条纹解释
    2005-11-10 12:33:10

    回复 举报
    赞同0