土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:带式输送机问题

请教:带式输送机问题

发布于:2010-08-01 19:38:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是给一个码头做带式输送机的控制,主要是输送煤的
我们现在打算用变频启动后,切换到工频运行,是否有问题?
启动时间是否需设置长一点?
停车时,自由停车是否可行?
最长的一个皮带是140M,110KW,是否需要制动??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dv100
    dv100 沙发
    用软启可能会存在带载时启动不起来。
    带不带制动要看皮带厂家,以及你皮带的角度以及带速等数据才能做决定的。
    另110KW电机如果条件允许最好能直接启动。
    2010-08-02 08:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • dtl313
    dtl313 板凳
    那你不如用软启,还可以节省一点钱。不需要制动。
    2010-08-01 20:25:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱弱的请教一个电气问题配电房的

有个办公楼 地下室有分为高压配电房和低压配电房 然后为什么要分开的呢/普通小区都是一个变电房的啊 而且那高压配电房还与发电机房桥架链接我是搞水的 电的知识 不了解 赐教 请大概说下 怎么配电的 为什么要分俩房啊 谢谢了

回帖成功

经验值 +10