免除麻烦计算,设备、管道保温厚度选用

发布于:2005-11-10 10:34:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  保温层应有厚度的计算是很麻烦的。根据E.R.索科洛夫《热网学》附录及本人经验,特列出设备、管道应有保温层的厚度(不包括石棉水泥保护外壳的厚度)δ(mm)值,供大家参考。当外径为Φ(mm)时,
  Φ≤51:δ40、30;Φ57~108:δ50、35;Φ133~325:δ60、35;Φ377~630:δ70、35;Φ720~820:δ80、40;Φ920~1020:δ90、45;Φ1120~1220:δ100、50。
  注:δ后面所列数字组中,前者为蒸汽(含热水)管道的保温厚度;后者为凝结水(含回水)管道的保温厚度。
  本人认为,学生和初学设计者应该进行保温厚度的设计计算。工作一段时间设计任务很紧时,可根据经验进行估算。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    可以根据图集05R410直接选用。
    2009-10-06 22:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • atao1977
    atao1977 板凳
    保温厚度现在很多节能规范的附录中都有可以参照选用。
    2009-10-06 16:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一点也不接受下供下回异程系统(分户计量主立管)

我现所在的城市一点也不接受下供下回异程系统(分户计量主立管),我给他们解释了很多次,相关书籍给技术人员看了,就是说不通,也不知道这个技术人员是不是懂专业知识。我设计成下供下回异程系统(分户计量主立管),也会擅自给改了(施工)这里就认上供下回的系统,就是说管道井内增加1根总的供水管,浪费材料不说,还严重产生垂直失调。烦死了,说不通,连《集中供暖住宅分户热计量系统设计实例》也看了,北京、大连、天津的相关规程也看了,就是不行。