高层设置了屋顶水箱稳压泵设置在地下室存在的一个问题

发布于:2005-11-10 10:23:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于98S205消防增压稳压设备选用,对于高层必须设置屋顶水箱,但是如果设置了屋顶水箱,而稳压泵设置在地下室,在图集中稳压泵是从底层消防水池吸水(不是从屋顶水箱),那么稳压泵为了满足最不利的消防压力,使得最高点的压力一直保持很高!这样的话屋顶水箱的水事实上是一直出不来的呀,那这样设置屋顶水箱有何用!希望各位能够讨论一下这个问题!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wekee2004
    wekee2004 沙发
    稳压泵设在地下室的做法在上海是很常见的,上海消防规范把这种系统称作稳高压系统,多层建筑做稳高压系统就可以不设高位消防水箱了.至于楼主所提的问题我也很疑惑.
    2005-11-18 16:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    30秒启动主泵,等主泵完全启动,水压和流量满足消防要求后,根据三维流的特点,
    水箱水确实就很难再补充到消防管网去。
    启动消防主泵信号万一发送失败,我们只有通过人工启动消防主泵,那么这就需要
    不止两到三分钟时间,这期间正是灭火的关键时期,为了贴现消防安全之上特点,
    除了最上两层消火栓不能达到灭火效果以外(稳压装置失效,水压满足不了)其他
    消火栓都可以借用消防水箱的水量和水压进行初期灭火。

    另外从高规规定消防水箱容积和多规规定的体积比较来看,高规明显淡化十分钟的
    概念,也就是说越来越相信电信号,相信三十秒。随着技术不断完善,我觉得临时
    高压系统消防水箱体积要求还能减少。
    2005-11-18 09:16:18

    回复 举报
    赞同0