大家对不必自灌安装的同步排吸消防泵怎么看?市场上这种产品增多了,如果可以采用,设计上方便多了。但是规范好像有点出入。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
水箱水确实就很难再补充到消防管网去。
启动消防主泵信号万一发送失败,我们只有通过人工启动消防主泵,那么这就需要
不止两到三分钟时间,这期间正是灭火的关键时期,为了贴现消防安全之上特点,
除了最上两层消火栓不能达到灭火效果以外(稳压装置失效,水压满足不了)其他
消火栓都可以借用消防水箱的水量和水压进行初期灭火。
另外从高规规定消防水箱容积和多规规定的体积比较来看,高规明显淡化十分钟的
概念,也就是说越来越相信电信号,相信三十秒。随着技术不断完善,我觉得临时
高压系统消防水箱体积要求还能减少。