土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 餐厅的通风

餐厅的通风

发布于:2005-11-10 09:40:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:

我把餐厅与办公室的用一个全空气系统,那餐厅肯定不能设回风,若设排风,得使餐厅保持正压还是负压,若负压怎样做到,我想排风机不可能一直开着, 餐厅与办公室在同一栋大楼。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民不懂高压电
    建议你各个功能区的空调通风系统不要搞在一起,
    就算运行时不会空气交叉,停机时还是会交叉的。
    而且控制调节也不灵活。
    2005-11-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • hardlili
    hardlili 板凳
    这只是一个方案,业主要求最便宜的,比较新风加盘管和全新风,投资与运行费用差不多,但
    考虑到全空气的作起来较简单,其实此大楼共2层(共1000平米)办公在二层,一层是食堂和实验室(应该是五毒)实验室肯定负压,但要是餐厅也负压,两个怎么平衡,若餐厅正压是不是不太好,负压也不能老开着排风机吧?

    还是建议业主改一下
    2005-11-10 13:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟管道直径\风速的确定?

请教各位大虾:  经过防烟分区的划分,其中的一个防烟分区为支风管的175.3M2,车库高4米.那么排烟管道的风速和直径的具体计算是怎样的呢?(是排风排烟合用)   能不能把具体的计算过程写一下呢?

回帖成功

经验值 +10