有一110KV线路两端各装一套计量其所计的正反向的无功出入很大。为什么?如果计算?
  • liu80906
    liu80906 沙发
    110kV线路每百公里充电功率约在3.4Mvar左右,根据您110kV线路长度可估算出充电功率,当该线路空载时,其末端无功功率为o,首端无功约等于线路充电功率,且该无功功率是由线路流向母线(无功表反向)。如此时测得线路无功功率与估算出充电功率出入大,则应效验计量装置。