阅读下一篇
有个问题,困扰我多日了,一直茶饭不思如图,上下极开关都是用断路器的话,我指的是01ALE1的总开和上级的开关,到底要不要大一级,我听说要确保选择性,不是上级开关大一级就可以办到的,其实我后来想想,其实干嘛一定要选择性脱扣呢,上级开关跳闸也不会导致影响范围扩大啊,所以我现在很多时候上下级都是同级,可以么?望高手给个解答 如何确定电缆沟的大小????[size=4]我的上下级同级当然是指中间没有分支的情况最近看施耐德样本,为什么NS400断路器和NS250就不能保证选择性?也就是不是额定电流比下级大酒可以保证选择性的?悲剧,越看越迷糊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报