1 变压器外表的检查
(1)检查油枕上的油位计是否完好,油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上,不能过高或过低。过高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出;过低了,则在冬季轻负荷或短时期内停运时,很可能使油下降至油位计上看不到的位置。
(2)检查盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象。
(3)检查防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好。呼吸器的吸潮剂是否失效。
(4)检查变压器的外壳接地是否牢固可靠,因为它对变压器起着直接的保护作用。变压器一、二次出线套管及其与导线的连接是否良好,相色是否正确。
(5)检查变压器上的铭牌与所要求选择的变压器规格是否相符。例如各侧电压等级、变压器的接线组别、变压器的容量及分接开关位置等。

2 测量变压器绝缘
用1000~2500V兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻(测量时非被测绕组接地),以及一、二次绕组间的绝缘电阻,并记录测量时的环境温度,绝缘电阻的允许值没有硬性规定,但应与历史情况或原始数据相比较,不低于出厂值的70%。

3 测量绕组(连同套管)的直流电阻
根据国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第6.0.2条的有关规定:配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。

4 熔断件的检查
配电变压器一、二次回路通常采用熔断件保护,在送电投运前,必须检查所用的熔断器规格是否与规定的数值相符合,因为熔断器是用来保护变压器的一、二次出线套管,二次配线和变压器的内部短路故障所用,所以熔断件选择过大,将不会起到保护的作用。例如当二次出线套管短路时,如果熔断件不熔断,则变压器仍会被烧毁;反之,熔断件若选择过小,则在正常运行情况下,例如在额定负荷或允许的过负荷情况下熔断件熔断,就会造成对用户供电的中断,此时若三相熔断件只熔断一相,则对用户造成的危害更大,因为用户的三相动力负荷,例如电动机若长时间处于缺相运行的情况下,会产生过热而被烧毁。
一次熔断件选用的标准通常是变压器一次额定电流的1.5~2倍。二次熔断件的选用标准通常是变压器二次额定电流。

5 突发短路故障的缺陷分析
(1)变压器油中溶解气体色谱分析。
用于判断变压器内是否发生过热或者放电性故障,该项目对变压器突发事故的故障判断十分敏感,但需要仪器精度高,仅适于在试验室进行,故比较费时。实践中,多数情况下对缺陷的初步定性要依靠它,综合分析也要结合色谱分析结果进行,而且该方法能判断出很多别的试验无法发现的缺陷,有些变压器突发事故,无载分接开关处放电,但直阻试验反映不出来,只有色谱分析才能发现。
(2)绝缘电阻试验。
变压器各绕组、铁心、夹铁、外壳相互之间的绝缘电阻是否正常,是常用的简易检查项目。变压器事故掉闸后在进行绝缘电阻试验时,发现三侧绕组和铁心对地的绝缘电阻几乎为0,马上就可判断为纵绝缘击穿且铁心烧损,而且往往与吊罩检查结果相符。
(3)绕组直阻试验。直阻试验检查导电回路中分接开关接触是否良好、引线接头焊接或接触是否良好、绕组是否断股、匝间有无短路等缺陷,可配合多种试验共同确定缺陷,是1997年的部颁预试规程确定为变压器最重要的电气试验项目。由于电网短路容量越来越大,短路事故在直阻方面的反映往往很明显。有一台变压器事故后,通过绕组变形试验发现低压绕组异常,但绝缘电阻正常,色谱分析结果表明发生了涉及绝缘部位的放电,最后依靠低压三相直阻不平衡的试验结果分析,发现低压绕组明显变形且绕组严重受损,须进行大修。大修时检查,几乎所有的绕组都已经扭曲变形,内部结构严重损坏。
(4)绕组变形试验。它是通过各线圈在高频下的响应特性来判断其结构和周围状况是否
发生明显变化的新型试验项目。有些大型变压器发生套管爆炸事故,由于不知线圈内部状况,不能决定是否需要更换线圈,现在可根据绕组变形试验结果来确定是否更换线圈。在大短路容量的电网中,近年变压器发生出口短路事故比率较高(例如华北电网1998年的4起变压器事故中3起源于短路冲击),而绕组变形是其中常见的严重缺陷,所以该项目是现场决定变压器是否投运的主要依据,有其它试验项目不可替代的作用。
如果油色谱分析表明:总烃含量急剧增加,CO、CO2增加较少,可以初步判为变压器内部存在突发性的裸金属部位的放电。变压器内部发生突发性的裸金属部位放电,但绕组变形、直流电阻试验又未发现明显缺陷,线圈本身有缺陷的可能性很小;低压绕组有微弱的变形,对地绝缘很低,低压绕组接近变压器箱体的部位(尤其是出线处--即低压绕组对地部位)因短路冲击而放电的可能性最大,打开低压绕组出线处的手孔,可方便地在现场检查验证。