土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 联动门的几种设计方案

联动门的几种设计方案

发布于:2005-11-09 17:55:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
联动门的几种设计方案
2005-11-9

这篇文章被阅读了< 3 >次



一、概述
随着人们生活水平的日益提高,人们对安全防范的意识也越来越强,尤其在一些金融系统中,对安全防范的技术与范围都发生了很大的变化,在这里我们将讨论一下银行系统中联动门的设计。联动门的设计包括物防和技防两方面,这里我们主要讨论技防上的设计重点。
首先解释一下联动门的概念,所谓联动门是指两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门将打不开,只有当两道门都关上时,才能打开其中的任一道门。根据银行安全管理规范,要在储蓄网点等现金柜台的进出口处必须设置两道门,而且员工进入第一道门后必须要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门,这样做的目的是为了防止犯罪分子尾随作案。

二、系统组成
联动门的设计由控制器、电锁、电源三部分组成。其中控制器又有独立式控制器和分体式多门控制器,电锁常有阴锁、电插锁以及磁力锁等。采用不同的控制器、锁和电源,将组成不同类型的联动装置,在设计与施工中也有其不同的特点。

三、联动种类
我们在长期的设计施工中,发现这样的一个问题,就是联动的主体物究竟是什么呢?
往往在各种联动门的设计中,联动的主体物有两类,一类联动的主体是门体本身,即当一道门的门体与门框分离时,另一道门就被锁住,此时另一道门打不开,只有当这道门重新关上时,才能将另一道门打开。另一类是电锁作为联动的主体物,即两道门上的两把锁之间实现的联动,一把锁打开了,则另一把锁就打不开,只有当这把锁重新锁上后,才能把另一把锁打开。
区分这两类联动类型的关键在于门状态信号的选择上,所谓门状态就是门处于打开还是关闭。这种状态的判断由两种方式,一种是根据门磁的状态来判断,门磁分离时送出一信号给控制器,控制器就认为门已被打开,由于门磁是安装于门框与门体上的,所以用门磁作为门状态信号的两道门实现的联动是门体的联动。第二种是用锁自身带的锁状态信号来作为判断门状态的信号,锁一有动作,锁信号线就送出一信号给控制器,控制器就认为门已打开,用此种方式实现的联动主体是电锁。
以上两类不同联动主体的最大差别在于,当用门体作为联动主体时,只有当一道门真正被推开或拉开时(门磁已分离至有效作用距离之外),才能实现联动功能,而如果只是打开电锁,门体并没有移动,则联动功能不存在,另一道门此时仍能被打开。当用锁作为联动主体时,则只要一道门的电锁被打开,联动功能便存在,此时不管有没有真正推开或拉开这道门,另一道门都将不能被打开。

四、方案分析
接下来将对选用不同类型的控制器实现的联动做详细的说明。
方案一:利用分体式多门控制器来实现联动:
分体式多门控制器是一种读卡与控制相分离的控制器,读卡器安装在两道门的入口处,控制器则一般安装在门禁保护区内,在两道门的出口安装两只出门按钮,此方案的特点是安全可靠性强。其工作流程如下,通常情况下,两道门都是锁住的,使用时,员工通过员工卡(ID卡)刷卡或按密码进入第一道门,此时第二道门是锁住的,并且无论是刷卡还是按钮都不能打开第二道门,员工必须按规定锁好第一道门后,第二道门才能通过刷卡、按密码或按出门按钮被开启。员工通过刷卡进入第二道门,此时,第一道门是锁住的,并且无论是刷卡还是按钮都不能打开第一道门,员工必须按规定锁好第二道门后,第一道门才能通过刷卡、按密码或按出门按钮被开启。当然这要根据所选择的电锁不同来决定,主要是看电锁是否具有锁状态信号引线,来实现不同类型的联动主体。
本方案的控制器一般可以通过RS484/232网络控制器与电脑相连,所有的刷卡记录和门开状态实时反应到电脑的管理软件中。
方案二:利用独立式多门控制器来实现联动:
本方案的优点是造价较低,施工较方便,可选择多种不同类型的独立式控制器,但本案的安全可靠性较差,因为独立式控制器的读卡部分和控制部分设计为一体,且大都安装于门外,这样犯罪份子容易通过控制部分的线路把门打开。
这里以HID4045独立式为例对其工作原理及线路做详细介绍。
HID4045控制器各接端的功能,如图3所示,它有两组继电器输出,主继电器是刷卡和按出门钮时动作,辅助继电器用来输出门状态信号的状态,这里门状态检测信号由锁状态信号提供,所以它实现的是以电锁为主体的联动。
工作原理分析:在两道门都锁上的情况下,在1号控制器上刷卡或按密码,1号控制器的主继电器动作,1号控制器的P1-2、P1-3点接通,此时1号控制器的P1-2、P1-3点和2号控制器的P2-2、P2-3及1号电锁之间形成回路,1号电锁的电打开,此时1号电锁的锁状态信号触发P2-4、P2-5点,辅助继电器动作P2-2、P2-3常闭触点断开,使得2号电锁的回路始终处于断开状态,即第二道门被锁,刷卡或按出门按钮都不能打开第二道门。进入第一道门后关闭第一道门,1号重新电锁,锁状态信号复位,1号控制器的辅助继器P2-2、P2-3点恢复到常闭状态,在2号控制器上刷卡或按密码,2号控制器的主继电器动作,2号控制器的P1-2、P1-3点接通,2号电锁的供电回路接通,2号电锁被打开,即第二道门被打开,此时2号电锁的锁状态信号触发P2-4、P2-5点,辅助继电器动作,P2-2、P2-3常闭触点断开,使得1号电锁的回路始终处于断开状态,即第一道门被锁,刷卡或按出门按钮都不能打开第一道门。
方案三:利用独立式控制器及智能电源实现联动
在方案二中我们可以看到,我们利用的控制器的主、辅继电器的不同功能来实现了联动的过程,但并不是每种控制器都具有两组继电器输出,有些控制器只有一组主继电器输出,这类控制器的可借助智能电源来实现两道门的联动设计。
以下是采用WDA-806不间断电源配合独立式门禁设计的联动门方案:
WDA-806电源各端子功能介绍:
1-3:NO端与COM端,常态无输出,按键触发后输出DC12V(0-10秒),1为正、3为负。
2-3:NC端与COM端,常态输出DC12V,按键触发后断电(0-10秒),2为 正、3为负。
4-5:DC12V输出,4为正、5为负。
6-5:开门按钮输入端,可接开关量输出(继电器输出)控制电锁的门禁控制器。
单门门禁控制器各端子功能介绍:
1-2:DC12V电源输入,1为正、2为负。
3-4:开门按钮输入端。
5-6:NO端与COM端,继电器常开触点,在门禁控制器刷卡或按密码时,继电器动作。
原理说明:
利用智能电源的联动门设计主要是把1号门禁的继电器输出与2号门磁信号一起串接到智能电源的按键触发端,利用智能电源再来控制电锁。当2号门打开时2号门磁信号开路,这样即使用1号门禁的继电器动作也无法触发1号电源的按键触发端,也就无法打开电锁;有2号门关闭时,2号门磁信号短路,1号门禁继电器动作时将触发1号电源的按键端,电源的NO与COM端输出DC12V电源,电锁动作。这样就实现了1号门与2号门之间的联动功能。

五、小结
以上介绍了几种联动门的不同设计方案,在实际的工程施工中,应按不同地方的不同要求,结合实际需求选择不同类型的控制器及电锁,以完成不同种类的联动门设计。