电缆桥架内能不能敷设导线?这种敷设需要在工业电气布线中经常碰到,看似简单的一个问题,实际上却缺少国标规范或者行业规定的理论支持……
摘录论坛朋友的各种观点如下(本论坛08年的一个求助帖子):
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=309138&extra=%3D1&ofid=0&page=1
pizi007
上等兵
帖子187 精华0 威望50 土木币253 在线时间0 小时 注册时间2004-2-21 发短消息 加为好友 7# 大 中 小 发表于 2006-3-17 14:45 只看该作者
要用封闭式金属线槽,电缆桥架一般都有一些散热孔,但电线只有一层绝缘外皮,因此必须要封闭金属线槽做机械保护
kanbudong
上等兵
帖子304 精华0 威望50 土木币28 在线时间31 小时 注册时间2006-3-2 发短消息 加为好友 11# 大 中 小 发表于 2006-3-17 16:23 只看该作者
在上海的低压规程中有这么一条,电缆桥架内不得敷设导线。其他地方不详。
sunand
列兵
帖子98 精华0 威望25 土木币111 在线时间0 小时 注册时间2006-3-8 发短消息 加为好友 15# 大 中 小 发表于 2006-3-20 16:34 只看该作者
7楼上的意思,是说电缆桥架有很大的散热孔,容易损坏电线的单层绝缘,所以要用金属线槽来敷设,起到机械保护吧!
sunlin1206
列兵
帖子62 精华0 威望25 土木币23 在线时间7 小时 注册时间2004-8-7 发短消息 加为好友 40# 大 中 小 发表于 2008-3-9 20:59 只看该作者
可以设置一根金属线槽,将导线敷设在线槽中,电缆桥架中不能敷设导线
hxhx315
列兵
帖子13 精华0 威望25 土木币23 在线时间0 小时 注册时间2008-1-22 发短消息 加为好友 50# 大 中 小 发表于 2008-3-11 10:10 只看该作者
不允许在梯形桥架中辐射,应为不能起到很好的保护,容易破皮导致发生事故,至于为什么单芯导线容易破皮,只要在现场放过电缆的都知道,外皮没有不刮坏的
另外,在百度搜索到如下描述:
电缆可以敷设在线槽内,但是梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
http://wenku.baidu.com/view/cc3841f69e3143323968934c.html
从安全角度出发,似乎结论很明显:不容许直接敷设在桥架内。
希望大家能给出结论出处,谢谢
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
[
本帖最后由 blackray2113 于 2010-7-31 23:54 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果只是敷设电线的话应该是可以的,不过个人认为不能敷设在梯形桥架中,容易产生机械损伤
回复 举报