为了进一步搞好路灯安装和检修工作,使之规范化,根据上海市区供电局标准化委员会的要求,特制订本规程。

1、主题内容与适用范围
1.1 本规程适用于路灯(包括代管街坊灯,下同),路灯附属设备,以及路灯专用电杆、路杆,架空线路与电缆的检修和安装工作。
1.2 本规程制订为使各项路灯设备的检修和安装达到保证工程质量的目的。
1.3 各项路灯设备的检修暂定每隔五年一次,每年检修工作量应为灯盏数的五分之一,其幅度不宜超过 应检修数量的百分之十。
1.4 检修和安装工作时应符合工程设计的要求。
1.5 检修和安装工作时有关安全事项,必须遵守有关安全工作规程。

2、水泥杆路灯
2.1 灯架
2.1.1架式路灯灯架长度在1.5mm及以上的,应采用Φ40mm镀锌钢管灯架。
2.1.2长度在1.5m以下的可采用Φ18mm镀锌钢管灯架。
2.1.3灯架附件,如白料夹板、铁箍、螺栓等都必须热镀锌,而且应镀锌良好,发现镀锌层严重剥落现象,必须拒用。
2.1.4灯架管子与法兰连接处,电焊应牢固,发现裂纹应立即停止使用。
2.1.5拆下的灯架及附件,如镀锌完好、无锈斑现象可以利用,有腐蚀现象的必须更新。
2.2 铁箍与铁件
2.2.1铁箍在装置时要适合电杆直径,如不适合,应予调换,不能箍大垫铁件或其他东西,箍小就敲大,造成锌层剥落。
2.2.2在装置时螺栓要拧紧,螺牙至少要露出螺帽二至三牙。
2.3 横担:
2.3.1横担装在路灯杆上谢绝歪斜,安装位置离杆顶150mm。
2.3.2四线横担应加装圆箍托架。
2.3.3尽头杆横担应装在电杆的板线侧。
2.4 照明器
2.4.1照明器(灯具反光板、灯头、镇流器、灯泡、触发器、电容器)等应固定,谢绝 有松动现象。
2.4.2灯具外壳应完整,反光片齐全、固定,谢绝缺少及松动,灯具与灯架联接必须固定牢固,灯罩口谢绝歪斜。
2.4.3灯头、灯头底板内螺丝应齐全并拧紧。
2.4.4瓷灯头谢绝有碎裂现象。
2.4.5灯头线与灯头连接时螺丝要拧紧,谢绝松动,灯头线截面不应小于1.5mm铜芯线。
2.4.6镇流器在使用前应做绝缘抽样测试,防止外壳带电。
2.4.7外装用的镇流器应固定在白料夹板上,没有挂钩的镇流器必须用镇流器夹箍固定,严禁用扎线吊或用其它方式捆绑。
2.4.8镇流器出线椿头螺帽应拧紧,谢绝松动。
2.5 熔断器
2.5.1每盏路灯都要加装熔断器。
2.5.2熔断器应与路灯相线相连,并牢固地装在白夹板上。
2.5.3熔断元件应与该灯泡电流相适应,不能任意放大或缩小,更不能用其它金属丝代 替。
2.5.4熔断器的瓷器部份不能有碎裂现象。
2.6 引下线
2.6.1引下线截面不应小于2.5mm2的缘铜线。
  2.6.2引下线接至路灯线,应在横但上加装T字铁板或双头白料。
2.6.3引下线与其他任何导线相相隔距离应不小于20cm。
2.6.4引下线与路灯相线和中性线应连接牢固,如采用多股线作引下线,要分股缠绕。 如遇铝线,应用铜铝接头过渡。
2.6.5引下线应该拉紧,不能松荡。
2.6.6引下线距离树枝应不小于30cm,否则应修剪树枝,防止树枝将引下线碰断。
2.7 灯杆
2.7.1路灯杆采用钢筋混凝土预应力圆锥型水泥杆。
2.7.2街坊及里弄可采用Φ150mm稍径,7.5m-9m水泥杆。
2.7.3道路上应采用φ190mm稍径,11m或13m水泥杆。
2.7.4路灯杆必须采用材主管供部门认可的水泥杆。
2.7.5路灯杆的埋深,见下表。
泥杆长度(m) 7.5 9 10 11 13
埋深(m) 1.40 1.6 1.7 1.8 2
2.7.6路灯杆立好后,倾斜率谢绝大于5/1000。
2.7.7尽头杆与转角杆应加装板线,并用绝缘子隔离。
2.7.8路灯杆立在人行道上、杆中心距人行道侧石外沿应为0.75m,路灯杆应避让行道树。
2.8 导线:
2.8.1路灯线(除里弄线外)应采用25mm2或35mm2的绝缘导线。
2.8.2单杆路灯线的档距不宜大于30m。
2.8.3路灯线弧垂应符合线路有关规程。
2.8.4路灯线架设在杆上与其他任何建筑物最靠近部分的水平距离谢绝小于0.8m,垂直距离2.0m。
2.8.5路灯线跨越道路离地面高度,有电车线的道谢绝低于9m。主要道路谢绝低于6.5m,一般道路谢绝低于5.5,里弄谢绝低于5m,跨越铁路谢绝低于7.5m。
2.8.6路灯线与其它线路(通讯线、低压电力线、电车馈线、板线等)至少要离开0.6m,若有特殊困难,不能达到上述距离,应征得设计人员同意后在导线上加装绝缘保护物。 2.8.7路灯线跨越道路,不能将导线直接拉在路灯白料夹板上,应拉在横担的白料上。 2.9高度规定
2.9 路灯高度
2.9.1路灯高度指灯泡中心对地的距离。
2.9.2街坊灯及里弄灯为4.5m-5m。
2.9.3 5m宽道路为6m。
2.9.4 10m宽道路为7m。
2.9.5 10m-15m道路大于7m。
2.9.6 15m以上的道路应两侧装灯,高度大于7m。
2.9.7 10m-15m宽的道路十字路口四角可装中杆灯。
2.9.8 15m以上宽的道路十字路口四角可装半高杆灯或高杆灯。
2.9.9有机非隔离带的道应在隔离带中设双排路灯。
2.9.10装置在同一道路上的路灯,灯架高度应一致,误差谢绝超过10cm,如遇特殊情况不能达到上述要求应征得设计人员同意后,才能变更。
2.9.11灯具仰角在同一道路上应一致。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smyubin
    smyubin 沙发
    很好,很强大。谢谢楼主
    2009-06-30 10:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    我从这个也学到了不少。不敢独享,就转贴了。
    2005-11-14 11:15:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:LED路灯

大家好,我最近想研究一下LED路灯.在网上看了一下,国外的像飞利浦,西门子这样的公司,他们的LED路灯系统都比较贵,现阶段用在国内城市道路上不太现实,所以我想研究一下适合国情的且价格比较合理的LED路灯来代替现有的路灯,我知道现在国内有很多厂家已经在做了.大家能给我一点这方面的资料吗?谢谢大家了.peter1243@163.com

回帖成功

经验值 +10