shugang
沙发
如果是做系统分析的话,初步估计就可以了,取80-110W/M2比较合适,要是具体计算最大瞬时符合,就要分维护结构\人员\设备等等具体计算.
2006-03-14 16:57:14
赞同0
-
weibing2664
板凳
谢谢,我知道了,我算的客房应该在80~110W/m2左右
2005-11-10 09:48:10
赞同0