土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于承台最小配筋率看法。

关于承台最小配筋率看法。

发布于:2010-07-31 16:32:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我个人认为承台不需要满足最小配筋率的要求。
《建筑地基基础设计规范》1.0.4只说了基础的计算应符合《混凝土结构设计规范》,没说构造也按《混凝土结构设计规范》,如果构造也按照这本规范,那《建筑地基基础设计规范》里面8.5.15条就不会注明 承台梁的主筋除满足计算外上应符合现行《混凝土结构设计规范》关于最小配筋率的规定,另外规范上只说承台梁,又不是承台,如果是两个承台中间加联系梁,此联系梁除满足计算外还应满足最小配筋率的要求。
因此我认为承台不需要满足最小配筋率,如果你做2.5米的承台,最小配筋率按0.15%计算,你需要配28@150mm,就没有意义。承台高了抗弯起不到控制作用,主要是抗剪和冲切其控制。
我个人认为,承台在满足计算配筋后并能满足水化热的抗裂要求即可。不需要满足最小配筋的要求

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • aya_water
    aya_water 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-06-13 13:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 板凳
    不错不错发的资料。可可
    2017-06-13 11:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

型钢混凝土柱钢梁的框架节点区验算工具

不错的小工具

回帖成功

经验值 +10