土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助,关于消防水泵接合器
听说有这样的规定,消防水泵接合器不能装在距门窗洞口2米以内的地方
这 是哪个规范规定的呢
谢谢谢谢

全部回答(5 )

  • cxh_0722
    自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005
    4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
    4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为O.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
    2006-04-08 11:14:08 来自 PC 评论 举报
  • youshengxia780929
    建筑给排水设计手册上:如果在在建筑的同一侧引入进水管的话,两条进水管之间的距离要大于10m,且中间应该设置闸阀
    2006-04-08 10:52:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10