土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助,大家看看我的中央空调怎么了

求助,大家看看我的中央空调怎么了

发布于:2010-07-31 12:27:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
:Q 求助高手,我公司车间中有中央空调机组一台(溴化锂,制冷量777KW),供应二台组合式空调机组,每层楼一台,老式的安发国际的6万m3/h风量,现在冷水供应上去是10.3度,回水是14度,水泵180m3/h 管道中的压力8公斤。但是关闭新风(新风现在有35度)用全回风,回风口温度是34度,出风口温度达到了26度,到了生产区中就有28度,现在生产区域中29至30度,生产区域中有发热设备。有些热了。请大家分析一下,是什么原因造成送风口温度如此高,请较一下大家,空调机组对冷水水量有无要求,我想水泵流量180m3/h,分成二台,每台90m3/h,应该是合适的。但是温度就是降不下来,溴化锂中央空调好像也出力不足。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jackydong
    jackydong 沙发
    第一:水温高
    第二:水流量要看一下,8公斤哪里来的?
    第三:回风口查查,都有风吗?
    第四:既然有排风....关了新风还正常?肯定是负压啊,从哪里补风进房间呢? 速查......
    第五:表冷器多少排管的呢? 有6排没有?
    2010-08-02 15:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • y_zsun
    y_zsun 板凳
    scit005朋友,我还需提供那些参数呢?车间中有些区域相对湿度58 有些区域70多。
    水泵的扬程是44米,我的洁净区是药厂常见的区域,面积大约3000平米,设计温度要求在18至26度
    回风是洁净区中的风,由组合式空调机组送风至洁净区,再从洁净区回风至初效段,约表冷器后送至送风口,,表冷器冷量从209KW
    现在生产区域中温度实测在28-30度,较热,有部分排风
    拆除了初效过滤器,也不行。
    2010-08-02 08:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来讨论下无机玻璃钢风管的适用场合

最近做了个项目,甲方要求排风管道采用无机玻璃钢风管,本人还第一次使用这种风管,对此不太了解,比如说优点和缺点,请高手献计

回帖成功

经验值 +10