屋面板钢筋如果不是双层双向拉通该如何处理?
屋面板钢筋如果不是双层双向拉通该如何处理?
由于面积较大,如果屋面板钢筋全部双层双向拉通不经济且浪费,有什么方法能经济的处理掉,用小的钢筋或是钢筋网片什么的 把屋面支座钢筋拉通吗,请教
发布于
2010-07-31 09:51:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
baggiosyz
见识了 高手的解答很好
2010-07-31 23:20:31
来自 PC
评论
举报
xiaoxifeng111
在没有上部筋的地方按板厚设置上部钢筋网,如果是100厚的板就设置D6@200的钢筋网,与负筋搭接长度也有要求,貌似是La,如果是120厚的板就取D6@150的钢筋网
2010-07-31 17:27:31
来自 PC