分户采暖,系统为水平双管下供下回同程式。现在发现系统前端和末端的散热器都热,但是中间的散热器上部热下部不热。中间的支管和前端、末端的相同。调试时关闭前端和末端的只开中间的,中间的也热的比较慢,然后再打开前端和末端的中间的就不热了!中间的散热器...(272字) pp
.中间的散热器回水管阻力大:1。阀门关小了?2。管道堵塞了?3。散热器堵塞了?(空) laoqian
.回水阻力大是肯定的,以上三种情况都没有发现!
小区好多户型都是这样的问题!真是奇怪!(空) pp
.同程系统中间不热的现象不是少数,而且不易调整,因此不少老工程师建议慎用同程。(空) wei
.请问有没有好的解决办法!?(空) pp
.你说的问题在现在的住宅采暖中较为普遍,主要原因就是你的分户采暖主管管径取小了!!!(空) 红中
.户内摩阻都是按照40~60pa/m取的!(空) pp
.还有就是能不能说说只是什么原因啊!?^_^(空) pp
.别人说类似于中学物理学过的惠斯通电桥,近端、远端都正常,中间环路还可能逆流呢。(空) wei
.“调试时关闭前端和末端的只开中间的,中间的也热的比较慢”这怎么解释呢?,只能说各之路的阻力相差太大,而此情况是此户恰巧两端支路阻力正常且相似,而中间的支路与两端支路阻力相差太大,因此流量太小了所以不热!(空) laoqian
.有道理!(空) wei
.??? 不是吧!,解释是阻力大!把三通阀。。(空) 222
.远端回路与近端回路平衡,中间环路资用压力太小,水不流动。(空) wei
.那对于空调系统呢,是否也是同程不好?(空) haha
.好像说的都是采暖方面。(空) wei
.异程岂不是更不好调?(空) lsffsl
.碰到好多回了,有的业主自行改成单管串联;本人设计中都不大敢用双管同程,改用跨越式加三通阀.必要时可调整为单管串联;分析原因可能是每组散热器支管环路阻力太小,而受管径限制,每组每组散热器现场安装情况无法控制,即使同程设计也无法作到自平衡,如设计采用PP-R管,一般多采用球...(370字) w1216
.增加系统流量,或者可以考虑前端和末端的阀关小试试 以达到系统平衡(空) 老玉米
.对!(空) 湖人
.我今年也设计了一个类似的高层建筑,现在还没有运行,听你们这么一说,我真担心。(空)