机组冷冻水进出水压差很小0.5。在温度方面,当机组小负荷运行时,冷冻水出水温度与进水温度温差在10-12度,好像温差不应该是那么大的,请大家帮忙分析一下原因冷冻机制冷量1329kg。水泵扬程32m流量339立方。楼房一层9米机组在底下2层。谢谢大家特急

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    常規理解,既然是大溫差,那勢必是小流量。檢查下水泵進出水管上的閥門開啟狀態,特別是壓差旁通上的閥門。另整套水系統是否為變頻控制,如是請檢查各信號輸入輸出、元器件及水泵的動作是否正常。
    2014-07-06 16:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    谢谢分享,好资料
    2014-07-05 12:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个冷水机组选型问题

向各位大侠请教一个问题,制冷量500冷吨的冷水机组,选用螺杆型压缩机还是选用离心型压缩机好?:L