发布于:2010-07-31 00:04:31
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
1。《门刚技术规程》CECS102:2002版在第56页有下列描述:A.0.1 垂直于建筑物表面的风荷载,应按下列公式计算:
ωk=μsμzω0 (A.0.1)
式中 ωk——风荷载标准值(kN/m2 );
ω0 ——基本风压,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定值乘以1.05采用;
μz——风荷载高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;当高度小于10m时,应按10m高度处的数值采用;
μs ——风荷载体型系数,考虑内、外风压最大值的组合,且含阵风系数,按A.0.2的规定采用。
2。。《门刚技术规程》CECS102:2002版在条文说明的第106页有下列描述:由于我国现有资料不完备,因此主要采用了美国金属房屋制造商协会MBMA《低矮房屋体系手册》(1996)中有关小坡度房屋的规定。分析研究表明,当柱脚铰接且刚架的L/H小于2.3和柱脚刚接且L/H小于3.0时,采用GB5009规定的体型系数进行刚架设计偏于安全,而在其它各种情况下,按GB5009规定的体型系数进行刚架设计较MBMA规定的体型系数所得值低0~60%,即严重不安全。
============关于第1个描述:请注意这个公式只有风压高度变化系数及体形系数,而忽略了一个比较重要的风震系数βz。
============关于第2个描述:L/H小于2.3和柱脚刚接且L/H小于3.0时,采用GB5009设计偏于安全。那么这句的是否意味着,如果一个厂房跨度一定,高度越高采用GB5009的体型系数就越安全呢?这个显然是有问题的。
首先,《门刚规程》中通篇就没有风震系数的概念,而只有阵风系数的概念。如果一个人只看《门刚规程》,那么就可以理解为,只要按门刚规程取风载体形系数,就不存在分压脉动(即风震系数)对刚架的影响了。而事实上,越是高的房屋,自震周期越大,风压脉动对主体结构的影响也越大。这时风震系数是不可忽略的因素了。如果还是按门刚的ωk=μsμzω0 公式计算风载,显然是不对的。条文注释中的描述显然也是有问题的。
说的不对的地方,欢迎朋友们指正。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报