如此直埋电缆,大家看看错误在哪里!

发布于:2010-07-30 20:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DSC00265.JPG使用才一年时间,电缆已经放爆N次了,让大家做个案例分析! DSC00275.JPG DSC00268.JPG

[ 本帖最后由 laitz 于 2010-8-1 11:34 编辑 ]

DSC00265.JPG


DSC00275.JPG


DSC00268.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • laitz
    laitz 沙发
    这是老板无知所造成的,认为其农村出来的施工队伍做的好,能在时间短急情况下完成这电缆施工工程。这样能好吗?
    2010-08-02 10:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • laitz
    laitz 板凳
    前期(一班农村出来的施工队伍做的)为了赶工期,电缆用拖拉机来拉,电缆是带铠的(VV22)。听说当时就很多外皮拉伤,也没有包扎,可以从挖出来那些电缆里看出来,那黄色,绿色胶带包扎的地方是处理的电缆一相断点,因为赶送电没有拍到。为这老板一听到没有电,就知道哪里的电缆又爆了。又要花钱了,吓怕了:) 这次叫我来整改,叫其做电缆沟(老板好心痛呀)。照片就是整改现场。
    2010-08-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0