土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谐波的问题

谐波的问题

发布于:2010-07-30 17:49:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现配电室低压一段接有一台626KW的制冷机组,变频运行,机组开启后电容柜控制器频繁报10号报警(控制器是施奈德的NR12,10号报警的意思是“谐波污染或谐振”),电容投入以后声音明显比其他低压段的电容要大,而且电流也不平衡,一报10号报警电容器就全部切除,报警解除电容就开始投,这样不停的循环,控制器显示的谐波总电压失真最高是9﹪。请问大家,这种情况长期运行可以吗?需不需要加滤波器?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shwj89
    shwj89 沙发
    要是加滤波器的话,哪个厂家的产品好点呢
    2010-08-02 09:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • zzlyddt
    zzlyddt 板凳
    626KW的制冷机组,变频运行,变频器会给系统带来谐波。现楼主的情况都严重到这种程度了,这种情况肯定不可以长期运行了,一定要进行谐波治理的了。治理方法:1.电容柜中加电抗器;2.系统加滤波柜
    2010-08-01 11:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多