请教各位两个问题:
1。消防立管上也要没设自动排气阀吗?如果要设需每个都设吗?(注:顶层成环)
2。管道倒流防止器是设在总水表后,那么是不是就是取代原来的逆止阀呢?其他不变?
本人希望得到各位高人的指点,谢谢!刚找到这个网站,觉得非常好,是我们给排水工程师的乐园啊!
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    1.顶层成环,设置一处即可。
    2.是的,不用设置逆止阀了,倒流防止器本身有止回功能。
    2005-11-09 08:56:09