土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器如何给出电流信号
西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

全部回答(23 )

  • 首席技术官
    实质上,楼主的意思是变频器把电机的电流(实际是变频器检测的电流)通过模拟输出端,变为标准信号
    其实可以用转换器的,电压变电流之类的电路
    2010-10-01 01:23:01 来自 PC 评论 举报
  • tianpengbo007
    西门子M440有两个dac通道可以设置信号类型,然后设置量程即可!
    2010-09-30 22:58:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10