土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 塑料管材和管件-耐化学腐蚀等级表

塑料管材和管件-耐化学腐蚀等级表

发布于:2005-11-08 22:50:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  本技术报告中表格仅提供在不受压力下管材和管件耐化学腐蚀的初步分级。本报告是是由国际标准组织ISO的技术委员会ISO/TC138(流体输送用塑料管材,管件和阀门)下分技术委员会SC3(工业用塑料管材和管件)提出的。所以比有关企业提供的资料更有权威性。建议我国塑料管业在遇到耐化学腐蚀性能问题时注意利用本报告。
  本报告提供了低密度聚乙烯 PE-LD、高密度聚乙烯PE-HD、不增塑的聚氯乙烯(硬聚氯乙烯) PVC-U、氯化聚氯乙烯PVC-C、聚丁烯PB、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、聚偏氟乙烯PVDF、交联聚乙烯PE-X共八种塑料管材料对427种化学流体(在不同浓度和温度下)的耐化学腐蚀性能等级资料。本报告的依据是按照ISO 4433 ‘热塑性塑料管—耐化学特性—分级’标准进行测试和判定的结果。
  按照ISO 4433标准,初步分级是在没有内应力的情况下测试塑料管材料的耐化学特性,根据测试的结果分为三个等级:S(satisfactory耐腐蚀),L(limited耐腐蚀性有限)或NS(not satisfactory不耐腐蚀)。初步分级的目的是根据要输送的化学流体先对管材材料做第一步筛选,排除掉根本不可能使用的NS级管材材料。请注意:属于S和L等级的管材材料可以在不承受应力下使用,但是是否在有应力的情况下能够使用还需要进一步的试验来判断。
  在ISO标准体系中有ISO 8584标准用来进一步判断S和L等级的管材材料在有应力的情况下的耐腐蚀性。按照ISO 8584标准进行试验得出的结果后,就可以根据要输送的化学流体的浓度和温度及期望的使用寿命确定管材可以容许的应力(ISO 8584标准中称‘基础应力’)。 (有了容许应力就可以根据工作压力设计管材的壁厚,显然,如果容许应力很小就不可能使用。)

请浏览:http://www.chinapipe.net/handbook/04.asp

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • softhappy
    softhappy 沙发
    怎么打不开网页?:Q
    2009-02-17 08:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • junhua-xu
    junhua-xu 板凳
    搞得这么复杂干什么呀!
    造神六呀?
    2005-11-09 16:41:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪里有重力式无阀过滤池图籍,cad格式的?

各位朋友: 能否帮忙给我介绍各下载重力式无阀过滤池图籍的网址?

回帖成功

经验值 +10