土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 设计中需要指明电子镇流器的H、L等级吗?

设计中需要指明电子镇流器的H、L等级吗?

发布于:2005-11-08 20:48:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我公司新装的500KVA的工程中,采用500KVA的变压器,其中150KW是电子日光灯,300KW是电机型负载。因为普通H型电子镇流器含有较高的谐波成分,我们要求设计院在图中明确指明采用低谐波成分的L型电子镇流器,而设计院的工程师却说,没必要,你们自己在工程招标及施工时,强调一下就行了。
本人认为:并不是所有的用户都知道电子镇流器有谐波高低之分,市场上通常都供应的是含有较高的谐波成分普通H型电子镇流器,若不是特别提出,供应商肯定给你是售价便宜的普通H型电子镇流器。因此有必要在图中指明镇流器的型号。
不知以上看法对否?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发
    十分认真地咨询过了品质工程师和研发工程师。
    得到的答复很有趣:

    1、现在已经取消了H、L级这样的分类,而是由各个厂家自行确定“高功因”等级别
    2、CCC认证内没有对谐波、功率因数做强制要求
    3、不过CCC对>25W的电子镇流器有强制通过EMC和EMI的要求
    4、EMC和EMI检测如果能够通过的话,谐波、功因都比原来的L级要强~

    ok,现在的结论是:
    大于25W的荧光灯电子镇流器,只要通过了CCC认证,性能还是十分不错的。
    2005-11-09 12:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • bdjw
    bdjw 板凳
    楼主的问题好,              
    关注中。
    2005-11-09 11:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多