10KV开关柜的整定值怎么选择

发布于:2005-11-08 20:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV开关柜的整定值应该按照变压器的额定电流来选择吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sugy
    sugy 沙发
    我需要知道10kV开关柜供的是什么负荷?是变压器?是电动机?是电容器?还是配电线路?DL/T584-1995对此都有明确的规定。电力部门也应执行它!
    2005-11-10 10:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    一般电业局是这样整定的,速断按最小运行方式下的短路电流在整定,所以要知道母线的最小运行方式下的短路容量.过流按最大运行方式下的过负荷电流.时间按上级的时限增加一个级差整定.
    2005-11-10 09:50:10