有两台室内干变,均为500KVA,一台升压一台降压,放在一个房间里。
那么请问两台变压器之间的距离最少应该为多少?还有,可以把高压柜、低压柜、变压器放在一个房间内吗?
非常感谢,。。。哪位能告诉我下

全部回答(3 )

  • dianqipanli
    《低压配电设计规范》第3.1.7条:当高压及低压配电设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。
    2010-07-30 14:57:30 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    见《民用建筑电气设计规范》中4.5.10条。
    2010-07-30 14:42:30 来自 PC 评论 举报