土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的差动保护为什么要动?

发电机的差动保护为什么要动?

发布于:2005-11-08 20:16:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同行大家好:
现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。
这是不合理的。
我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作?
差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗?
谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    差动值整定小了,应躲过变压器的激磁涌流产生的不平衡电流和外部短路时的最大不平衡电流,连变压器冲击电流都躲不过,外部短路更躲不过。
    2007-06-26 20:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    首先,差动保护误动可能确实是保护整定上没有躲过变压器的励磁涌流,但这种可能性很小。
    其次,是不是投变压器时,该变压器有一端是一个同期点,应该必须经过检同期才能合闸。是不是漏了装设检同期装置,导致非同期合闸,产生很大的合闸电流。该电流虽然穿过发电机差动保护的两侧CT,但因为太大,两个CT的饱和程度不完全一致,使得差动回路中产生较大差流,发电机差动保护动作!(我们厂就发生过一次非同期合闸导致发电机差动保护动作的事故)
    呵呵,不过上面的理由太牵强,自己都说服不了自己!
    看看高手发言!!
    2005-12-14 23:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

控制线路的安装、配线原则、导线的颜色标志

一、控制线路的安装步骤和方法如下: 1.按元件明细表配齐电器元件,并进行检验。 所有电气控制器件,至少应具有制造厂的名称或商标、型号或索引号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则应使装在器件上线圈的标志是显而易见的。 2.安装控制箱(柜或板) 控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。 (1)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。

回帖成功

经验值 +10