这是安装好之后,通电试验时遇到的问题。
上电后,变频本体上显示面板无显示。开始以为电源有问题,查线。
结果接线没问题。
经过多方检查,终于发现,是显示面板从电路板上脱落了!!!001.JPG

002.JPG

:L 如果变频器出厂时就这样,显然是没通电试验!这可能性不大吧!
我只能理解是运输过程中振动导致的。
可是,当我把显示面板插到电路板上后,发现挺紧的,如果想要振动使其脱落,需要非常大的冲击,如果真有这么大的冲击力发生,导致液晶显示板从电路板上脱落,那变频器里的其它器件估计也是会损伤的吧!(这都是个人观点,不做为任何标准来判断或指导。)
003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG


安装好之后,带电机通电调试,一切正常。
挂上合格证,发货。
(请勿随意转载,转载请注明出处!!!)



[ 本帖最后由 glbglb2008 于 2010-7-30 13:01 编辑 ]

001.JPG


002.JPG


003.JPG


004.JPG


005.JPG


006.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 3288124
    3288124 沙发
    像是国产的变频器吧??
    2010-08-06 09:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • 夏季森林
    夏季森林 板凳
    懒得找他们,自己能弄好的情况下,一般都不找厂家。自己解决不了才找厂家。
    2010-08-05 16:57:05