土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜法处理二级生化出水,如何预处理?
二级生化出水中含有的微生物如何处理?如果使用杀菌剂,用哪种杀菌剂最适合,处理成本有多少?若使用臭氧,残留的臭氧是否会对膜产生伤害?紫外杀菌的效果又如何呢?请高人指点。

全部回答(15 )

  • meteor_loveyr
    二级生化出水在进膜系统之前的预处理最重要的不是杀菌,而是根据前处理设施出水的水质和回用水水质进行有针对性的处理,如果COD较高,可以继续进行三级生化处理如BAF(曝气生物滤池),一般来说最好在膜处理设施前加上机械过滤器或者多介质过滤器,可以减轻MF、UF的负担,增长膜的过滤周期,减缓膜污染,从运行管理和运行成本上都是比较可行的。
    2006-03-22 17:20:22 来自 PC 评论 举报
  • meteor_loveyr
    楼主所说的膜法比较模糊,不同的回用要求,不同的膜材料对工艺要求都不同,如果对脱盐不做要求,采用膜材料为(PVDF)的MF或者UF的话,其氧化剂和杀菌剂对它是没什么伤害的,可以采用氯或次氯酸钠杀菌,臭氧和紫外杀菌不适合用在水中浊度和悬浮物高的二级生化处理出水,效率不高,要是对脱盐有要求的话,那就要上RO了,这个时候就有必要在RO前投加还原就剂保护RO膜,聚酰氨复合膜对进水氧化剂是有严格限制的.
    2006-03-22 17:05:22 来自 PC 评论 举报