土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机和排烟口的风量

排烟风机和排烟口的风量

发布于:2005-11-08 17:03:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。
另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。
真有点糊涂了。请大家指教!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发


    是我写错了,排烟量1万多的比较常在内走道排烟看到,房间一般都在6万风量左右,如果有设计图纸就更好讨论,可以和设计人沟通一下!
    2005-11-22 11:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 板凳

    也可以用挡烟垂壁来划分防烟分区啊!
    2005-11-22 09:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库的通风排烟问题

有一个地下车库,270个车位,在车库的四个角上设通风机,应选多大的风机合适

回帖成功

经验值 +10