最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。
型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。
我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:
Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。
各抽屉规格及断路器型号如下:
24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA
16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA
8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA
8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA
8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA
试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。
我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?
那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。
并且,ABB 的 MNS 的 CCC 认证试验怎么通过的?他们的 8E/4 装什么开关?ABB 的 S1 的 Icu 最大 25kA。
武高所一再这样坚持,sigh
而深圳一家成套厂的一位朋友说:试验时不能将开关的 Icu 与柜体的 Icw 直接划上等号。Icw考核的是MCC柜的制作水平, 8E/4 则是为了将所有规格单元均进行认证(CCC要求)。
企盼大虾的指点。