土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统分区高度

消火栓系统分区高度

发布于:2005-11-08 10:17:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防局和设计院的朋友们,目前是否按照新高规执行呢?最低点消火栓口的静压为1.0MPA还是0.8MPA呢,消防局审查和设计时是怎么考虑的?
欢迎回复!谢谢回复

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • awbawbawb-001
    awbawbawb-001 沙发
    有华森设计院的吗?深圳这边设计院怎么考虑的呢
    2005-11-11 14:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    你怎么乱说话呢,新高规10月1号就执行了还说没有出来,你有没有做过高层建筑设计,,,,,说的话笑死一大片,回去好好学习几年再出来说话,按新规范执行!!!!1.0MPA
    举双手赞成!!
    2005-11-11 14:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多